Всем здрасте и доброго здоровья!!
Одесса.
Так получилось, начали гнать стены из ракушняка 40 см. Первый этаж относительно нормальная была температура, -1 и плюс 6 где то неделя. Второй этаж температура держится на отметке -2-5.
Сейчас гонят второй этаж, останавливаться уже поздно. Я очень переживаю ,прораб убедил что все будет хорошо, он ручается!!!
Сегодня на первом этаже на кладке в разных местах увидел как бы расслоение, все на фото, я отломил кусочек от стены, принес домой, он оттаял высох и от давления пальцев рассыпался((((((
Вроде делали 1\3 цемент беляевский вроде, в нем есть чуть глины он желтоватый, в цемент добовляли антифриз для бетона.
Подскажите пожалуйста свое мнение?
Первый этаж перекрыли плитами(кстати по плитам вопросик они чуть прогнуты наверх дугой это плохо, конци лежат на несущих а от среднего простенка грубо по середине чуть выгнуты 3-5 см)
Неужели все так запущено что из 40 человек с таким не сталкивался(( Подскажите плиз....
Может как то проверить?
кладка выполненная методом замораживания-размораживания не развалится c наступлением тепла, если выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов - снипов (почитайте, полезно).
проект сооружения, которое возводят методом замораживания, должен содержать ряд дополнительных данных, в том числе:
1. предельные высоты стен, которые могут быть допущены в период оттаивания и начального твердения раствора;
2. указания о необходимости устройства временных креплений отдельных элементов конструкций в период оттаивания.
Очень сомневаюсь, что конструкция с вашими гнутыми плитами будет надежной - в момент оттаивания усадка кладки однозначно будет неравномерной, а тут еще выгнутые плиты...
Если вы не делали усиления металлом в углах здания и местах пересечения стен, дело плохо.
А остановиться никогда не поздно. Поздно будет, когда кого нибудь пришибет.
PS. "цемент с глиной и антифриз для бетона", лол) повеселили.
цемент с глиной-это интересно) у нас на 45-ке был как-то такой цемент, заказчики в голос взвыли, что мы цемент в раствор не кладем))
а почему выгнутые плиты плохо? сводчатая конструкция- наоборот устойчивее должна быть))))
prostroymat.ru, цементный инжиниринг и строительство
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК СДЕЛАТЬ? у нас вот холодно а опалубку льем с мужем, нужен совет, что добавить в цемент чтоб он не замерзал в растворе и схватывался хорошо. Спасибо!